Всем привет. Пришёл в ремонт стабилизатор Штиль r21000, при визуальном осмотре был взорван R115, отпаян R116, сгорела дорожка под реле К9. Резисторы поменял, дорожку восстановил. Подключил на холостом ходу при регулировании входного напряжения латаром стабилизатор работает, реле щёлкают, выходное напряжение стабилизируется. При подключении нагрузки чайника 1700Вт стабилизатор выключается, на индикаторе потребляемой мощности отображается 43,3 кВт. Как я понимаю стабилизатор выключается по перегрузке. Прошу вашей помощи.

Отредактировано: Ivantey 31.10.2023 07:22

 Ivantey
Пермь
сообщений: 2
#2 Дата 01.11.2023 20:07
Проблема решена, в обрыве резистор делителя с токового трансформатора на входе операционника.

 