ВикСервис
+7 950 19 00222
г.Екатеринбург, посёлок Док, 42
Главная


Автор Сообщение
 лехакимов
Кимовск
сообщений: 4
#1 Дата 24.07.2025 20:46
Пришел с диагнозом перегрузка . Восстановил заменой всех электролитов . Были все с высоким ESR/ и потери емкости у многих.
Проработал ночь и попал под отключение электричества от природных катаклизм. После включения горить только индикация сеть . Как я понял проблемма контролер ? Стоить PIC16C622A-04/P . версия прошивки R4 380/v1.

 admin
Екатеринбург
сообщений: 515
#2 Дата 25.07.2025 13:44

 лехакимов
Кимовск
сообщений: 4
#3 Дата 25.07.2025 21:28
А PIC16F628A можно поставить вместо PIC16C622A-04/P.

 лехакимов
Кимовск
сообщений: 4
#4 Дата 25.07.2025 21:31
Прошивку на эту версия я нашел.

 лехакимов
Кимовск
сообщений: 4
#5 Дата 25.07.2025 21:35
свою считал. вот она..

 admin
Екатеринбург
сообщений: 515
#6 Дата 26.07.2025 19:32
Спасибо

Новая тема   Ответ