Добрый день,проблема такая,при нормальном напряжении сети становится в ошибку "Н" при чуть пониженном 205в выдает 250в,подскажи Админушка где копать)))) аппарат релейный, 4 реле,все время работал на пониженной сети
|
pirs88
г.Шахты сообщений: 22 |
Вообщем нашел два реле в обрыве катушки,скорее всего в этом и проблема ,поменяю отпишусь
|
admin
Екатеринбург сообщений: 372 |
L - Это значит пониженное напряжение на входе
H - Это значит повышенное напряжение на выходе
H - Ещё это значит что силовой трансформатор нагрелся, повышенная температура (должен включиться вентилятор охлаждения)
===
1/ Надо проверить 4 транзистора управления реле N-P-N на целостность и работоспособность (частая неисправность)
2/ Обрыв обмоток реле (очень редко бывает)
3/ Снять крышки с реле и почистить-зашкурить нагар на контактах реле (очень частая неисправность)
|
pirs88
г.Шахты сообщений: 22 |
Поменял два реле,стабилизатор заработал!
|