ВикСервис
+7 950 19 00222
Главная


 
Автор Сообщение
 pirs88
г.Шахты
сообщений: 22
#1 Дата 05.07.2020 22:23
Добрый день,проблема такая,при нормальном напряжении сети становится в ошибку "Н" при чуть пониженном 205в выдает 250в,подскажи Админушка где копать)))) аппарат релейный, 4 реле,все время работал на пониженной сети

 pirs88
г.Шахты
сообщений: 22
#2 Дата 05.07.2020 22:43
Вообщем нашел два реле в обрыве катушки,скорее всего в этом и проблема ,поменяю отпишусь

 admin
Екатеринбург
сообщений: 372
#3 Дата 06.07.2020 07:27
L - Это значит пониженное напряжение на входе
H - Это значит повышенное напряжение на выходе
H - Ещё это значит что силовой трансформатор нагрелся, повышенная температура (должен включиться вентилятор охлаждения)
===
1/ Надо проверить 4 транзистора управления реле N-P-N на целостность и работоспособность (частая неисправность)
2/ Обрыв обмоток реле (очень редко бывает)
3/ Снять крышки с реле и почистить-зашкурить нагар на контактах реле (очень частая неисправность)

 pirs88
г.Шахты
сообщений: 22
#4 Дата 15.08.2020 22:30
Поменял два реле,стабилизатор заработал!

 