ВикСервис
+7 950 19 00222
Главная

Форум > Ищу схему стабилизатора > штиль r7500s с паленой проводкой схему ищу | Поиск в этой теме

 
Автор Сообщение
 Alt
Белгород
сообщений: 2
#1 Дата 20.06.2022 16:28
Здравствуйте! помогите со схемой стабилизатора Штиль r7500c.
Плата управления(U_u_smd_3) на контроллере PIC16F716.Не могу понять причину-работал, работал и.. отказал.Следствие отказа:-оплавлена внутренняя проводка(к силовому твердотельному реле от силового трансформатора) вентиляторы охлаждения не исправны, на платах коммутации вышли из строя ВСЕ транзисторы(8+8)ВС327-40 и ВС337-40,но тиристоры остались целы(не пробиты, и работают исправно(открутил,тиристор подключил лампочку на 12в, подал питание, дал на управляющий ток -тиристор открылся) на плате управления дарлингтон MJD44h11G, был в коротком, Блок питания выдает +12 и+5, на панели светятся все индикаторы( низкое,сеть,высокое,нагрузка, перегрузка), на плате управления греется контроллер PIC16F716. Но реагирует на нажатие клавиши
     

 admin
Екатеринбург
сообщений: 372
#2 Дата 23.06.2022 20:21
https://www.shtyl.ru/support/technical/

 Alt
Белгород
сообщений: 2
#3 Дата 24.06.2022 15:04
Спасибо.

 