| drugdug
Челябинск сообщений: 1 |
Поделюсь опытом ремонта R12000 2011 года выпуска. Симптомы: при включении вышибает вводной автомат в щите питания к которому подключен стабилизатор, либо включается и мигают индикаторы "низкое" и "перегрузка", иногда может запустится нормально и работать. Причина: деградация одного из каналов мультиплексора CD4051, который собственно и выбирает какому тиристорному модулю работать, соответственно периодически подключалось два модуля и стабилизатор падал в ошибку. Заменен на советский К561КП2. Схема платы управления подходит от штиль R6000 (есть на сайте), называется узел управления ПУ047. Схема очень помогла, спасибо владельцу сайта!
|